Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
Доброго дня

Для ПР205 делаю небольшую программу.

Требуется для аналогового входа (4...20 мА) определять обрыв (< 3 мА) и короткое замыкание (> 22 мА) на датчике и обрабатывать неисправности по алгоритму подобному в макросе CONV4...20_ для ПР200.

Увидел, что масштабирование можно задавать через привязку переменных, можно сделать привязку к состоянию аналогового входа. Но не нашёл описание значений состояния - при каких условиях состояние будет принимать то или иное значение (читал РЭ ПР205, читал справку к OL).

Как реализовать масштабирование и обработку неисправностей аналогового входа для ПР205 - через привязки или через макрос CONV4...20_?
Проверьте на реальном аналоговом входе его поведение за пределами диапазона 4...20. На какой-то из платформ ПР ток ниже примерно 3,4 вообще не отображается, сразу в 0 уходит. Тогда лучше привязаться к переменной ошибки (если таковая присутствует)