Добрый день.
В ПР205 есть ограничение 64 переменных в режиме Мастер Modbus TCP?
Добрый день.
В ПР205 есть ограничение 64 переменных в режиме Мастер Modbus TCP?
И откуда Вы эту информацию почерпнули, в РЭ вроде не указано количество переменных(регистров) для режима мастер? Для режима слейв - 8192 байта, для мастера - неизвестно.
Последнее что помню из обсуждения на форуме выяснили, что максимальное количество переменных для режима мастер - 64 переменные, правда уже не помню для какого реле, наверно ПР103.
И, что это за развороты назад, типа каменный век возвращается, в смысле, сохранение энергонезависимой памяти от батарейки, мне кажется так очень неудобно будет, в смысле, батарейка разрядится, можно этого и не заметить, свет моргнёт и песец сохранённым данным в энергонезависимой памяти, тогда хотя бы ионистор поставьте, как в ПР114, чтобы данные могли сохранятся несколько суток и пригодится при замене батарейки, в смысле не исключено, что в это время и свет может "моргнуть".
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
есть у ПР205 ещё проблема на экране ограничено количество индикаторов = 4шт.. Если перебираешь перестают работать вводы переменных. Да и достает вопрос с тем, что для экрана требуется определение переменной в нем, а не в общем объявлении переменных. Иначе экран эти переменные не видит, а если видит начинаются другие бока.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru