Пользователь
установлена причина самопроизвольного изменения состояния выходов в сложных проектах-канал связи пк и пр ,то есть отвлечение пр от выполнения проекта на связь с пк в определенные моменты.большой(длинный по времени) проект порой не дает возможность овен лоджик определить тип прибора и записать по верх старого проекта новый с одной стороны и опрос состояния пр может вызвать не корректную работу проекта в определенные моменты.
То есть, если отключить связь с Пк проект выполняется корректно и без "прыганья" выходов.
Осталось одна проблема -не возможность записи нового проекта по верх старого(сложного) ,хотя очень редко при попадании в определенные моменты это удается сделать.
К стати изи лоджик пишет поверх в такой проект.
Последний раз редактировалось rovki; 30.05.2010 в 13:41.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума