для avins
"попробую своими словами: есть 4 помещения, в каждом установлен ИК-обогреватель и терморегулятор (биметалл, работает по принципу выключателя,т.е. температура упала ниже установленной- контакт замыкается, поднялась- размыкается). Для поддержания нужной температуры в помещении обогреватель работает до 15 минут в час (засекали), при этом эти 15 минут разбиты на 3-5 цикла включения/выключения (цикличность очень трудно рассчитать, поскольку факторы проветривания помещения и т.п. дают разную потерю тепла в помещении в завизимости от температуры наружного воздуха). Соответственно, если добиться переключения между выходами мы решаем главную задачу- снижение нагрузки на сеть и ,в идеале, поддержание заданной температуры в помещениях. Поэтому, если включился вход 1, сработал вход 1, то включившиеся входы 2-3-4 не выключаться, пока до них не дойдет очередь. Надеюсь объяснил понятно
С уважением, Антон."
Вот ваша схема обогрева комнат,пользуйтесь на здоровье.После проверки измените время всех ТР с 3сек -на 3-5 минут.
при работе одного датчика все время идет на обогрев одной комнаты,при срабатывании 2датчиков -время делится на 2 ,при 3датчиках на 3 и при4 датчиках время работы каждого нагревателя может быть до 1/4 свего времени.
есть еще вариант с использованием твердотельных реле и ПР ,то есть вы устанавливаете 1/4-1/3 мощности нагревателей и они работают одновременно от своих термодатчиков. или можно использовать шимы(4-канала на ПР) со сдвинутыми по времени импульсами.
Последний раз редактировалось rovki; 27.05.2010 в 20:24.