Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Евгений!

Данная проблема вернулась в очередной раз. Применяю шаблон модуля MU110_32R В3.5.11.10 при попытке привязать свойство типа BOOL к каналу выхода получаю все ту же ошибку:
'PLC_PRG.TestObg.prBool' недопустим в качестве операнда для ADR.
Переменная не в массиве. При применении устройства Modbus Slave (не шаблона модуля) свойство привязывается нормально (если это массив, то проблема осталась).
Есть ли решение этой проблемы?
Добрый день.
Нет, насколько я помню - в текущих версиях CODESYS привязка свойств к каналам конфигурации не поддерживается.