Цитата Сообщение от Bobensky Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой: в Codesys имеется массив типа WORD. В ячейки записываются параметры уставок REAL_TO_INT. Затем через OPC значения попадают в Скаду.
Например в Codesys уставка = 6.00. В OPC = 600. Я хочу записать в MasterScada значение 550, что бы в Codesys пришло 5.5. Как это можно сделать?
Modbus OPС того же инсата умеет в масштабирование, достаточно указать коэффициент в теге. С теми OPC, что не умеют - придётся выкручиваться в MasterScada, что кстати очень неудобно.