Цитата Сообщение от Илья89 Посмотреть сообщение
Добрый день! Насколько я понимаю ваша задача - работать по двум каналам измерения с разными величинами. В ТРМ251 предусмотрен один канал измерений. Второй вход нужен только для резервирования датчика в случае выхода из строя первого. Поэтому подключать одновременно датчик температуры и давления на ТРМ251 не имеет смысла. Второй датчик просто будет подключен и в случае выхода из строя первого показания второго пойдут на логическое устройство. По поводу аварии - попробуйте вместо термопары поставить перемычку и проверить работу прибора в таком формате. Это позволит исключить неисправность термопары. Если вы отключили функцию резервирования - второй вход вообще не участвует в опросе и ошибка говорит только о входе 1.
В ТРМ251 предусмотрено два канала измерения, о чем говорит цитата из РЭ в первом посте. И служба поддержки по телефону, тоже подтверждала возможность такой работы. Далее, если внимательно посмотреть документацию, то можно заметить, что есть настройка, которая определяет как будет работать второй канал: как резервный или как обычный (in.rE).
Также для каждого канала можно задать свои настройки. И например, на тестах (с ТСП pt100) оба канала работали независимо и без ошибок.

ps для решения проблемы с вторым датчиком пришлось поставить еще один измеритель.