  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    In_Da_Cher_A ТРМ ставятся рядом с аккумуляторами холода, уменьшая длины кабелей для датчиков и управления. Между ними RS485 до 1200 км при скорости 9600.
    ПР200 здесь точно не нужен, пока не появится групповые запросы по Modbus, а то кроме всего еще придется трахаться с другим.
    Но свою задачу он точно выполнит, так что лучше и может проще все-таки ПР, но без экрана а прикрутить к нему панель? Это выбор автора.

    Уставки можно все выполнить по сети, а конкретную емкость можно и с панели, если по месту.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    In_Da_Cher_A ТРМ ставятся рядом с аккумуляторами холода, уменьшая длины кабелей для датчиков и управления. Между ними RS485 до 1200 км при скорости 9600.
    ПР200 здесь точно не нужен, пока не появится групповые запросы по Modbus, а то кроме всего еще придется трахаться с другим.
    Но свою задачу он точно выполнит, так что лучше и может проще все-таки ПР, но без экрана а прикрутить к нему панель? Это выбор автора.

    Уставки можно все выполнить по сети, а конкретную емкость можно и с панели, если по месту.
    мы не знаем конфигурации цеха с этими холодильниками, может это достаточно компактно, в любом случае - кабель дешеле обходится, чем вся электроника, которую надо обвязывать, ставить в шкаф и так далее.
    Проще может также в цеху поставить один два шкафа и от них кабеля кинуть
    ТРМ вы ставите в шкаф/шкафчик или типа того.
    вам всё равно туда тянуть кабель силовой, а от шкафа кидать силовые на клапан регулирующий, сигнальные к датчикам концевикам и так далее
    вот и поставьте в шкаф сразу модули, а к ПЛК, который будет стоять около панели в диспетчерской или типа того - тяните ту же витую пару
    и обмен ему делать будет проще с модулями, а не с ТРМ
    ТРМ имеет смысл делать, только если внедряться это будет методом "кусочно-линейной апроксимации" - завтра купим на одну ёмкость, после нового года ещё на две и так далее, до пенсии автора внедряться будет
    но какой ему смысл с ТРМ возиться? никакого
    Но свою задачу он точно выполнит, так что лучше и может проще все-таки ПР, но без экрана а прикрутить к нему панель?
    да это опять костыли
    от КДС3,5 он хоть сможет расти дальше, а с пр он так и застрянет в этом лоджике

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    мы не знаем конфигурации цеха с этими холодильниками, может это достаточно компактно, в любом случае - кабель дешеле обходится, чем вся электроника, которую надо обвязывать, ставить в шкаф и так далее.
    Проще может также в цеху поставить один два шкафа и от них кабеля кинуть
    ТРМ вы ставите в шкаф/шкафчик или типа того.
    вам всё равно туда тянуть кабель силовой, а от шкафа кидать силовые на клапан регулирующий, сигнальные к датчикам концевикам и так далее
    вот и поставьте в шкаф сразу модули, а к ПЛК, который будет стоять около панели в диспетчерской или типа того - тяните ту же витую пару
    и обмен ему делать будет проще с модулями, а не с ТРМ
    ТРМ имеет смысл делать, только если внедряться это будет методом "кусочно-линейной апроксимации" - завтра купим на одну ёмкость, после нового года ещё на две и так далее, до пенсии автора внедряться будет
    но какой ему смысл с ТРМ возиться? никакого
    да это опять костыли
    от КДС3,5 он хоть сможет расти дальше, а с пр он так и застрянет в этом лоджике
    Там вообще один холодильник и один насос гоняет по контуру через коллекторы. Это всё планируется переделываться со временем, т.к. не очень удачно трубы подобраны...
    Последний раз редактировалось Клаус; 28.08.2023 в 13:16.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
    Там вообще один холодильник и один насос гоняет по контуру через коллекторы. Это всё планируется переделываться со временем, т.к. не очень удачно трубы подобраны...
    ну холодильник - я имел в виду 40 этих ёмкостей
    тем более, вообще не вижу смысла в ТРМ
    сразу надо закладывать по-человечески, чтобы база была нормальная

Похожие темы

  1. контроль над датчиками температуры
    от nik maz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.05.2022, 19:18
  2. Регулирование температуры (нагрев) без ТРМ
    от Papagun78 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 17:00
  3. Регулирование температуры.
    от Белов Евгений Владимирович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 11:03
  4. регулирование температуры
    от ser в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 15:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •