мы не знаем конфигурации цеха с этими холодильниками, может это достаточно компактно, в любом случае - кабель дешеле обходится, чем вся электроника, которую надо обвязывать, ставить в шкаф и так далее.
Проще может также в цеху поставить один два шкафа и от них кабеля кинуть
ТРМ вы ставите в шкаф/шкафчик или типа того.
вам всё равно туда тянуть кабель силовой, а от шкафа кидать силовые на клапан регулирующий, сигнальные к датчикам концевикам и так далее
вот и поставьте в шкаф сразу модули, а к ПЛК, который будет стоять около панели в диспетчерской или типа того - тяните ту же витую пару
и обмен ему делать будет проще с модулями, а не с ТРМ
ТРМ имеет смысл делать, только если внедряться это будет методом "кусочно-линейной апроксимации" - завтра купим на одну ёмкость, после нового года ещё на две и так далее, до пенсии автора внедряться будет
но какой ему смысл с ТРМ возиться? никакого
да это опять костыли
от КДС3,5 он хоть сможет расти дальше, а с пр он так и застрянет в этом лоджике