Тема: Подключение HMI WING-EC (VTS) к OwenCloud

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Описание ошибки 255 есть в РЭ на OwenCloud. Ссылка, стр. 34. Проверьте сетевые настройки вашего прибора. Исходя из документации, которую вы прикрепили, по умолчанию у прибора адрес равен 1, а четность - even. Если вы не меняли это в приборе, то следует поменять настройки в OwenCLoud на аналогичные. Также поставьте параметр "Таймаут всего сообщения" = 600 мс.

    На примере вашего параметра TEMPERATURE_TARGET настроено все верно. Функцию записи можно выбрать 16. Можно прописать множитель 0,01 и точность отображения 2 знака после запятой. Это не обязательно, но следует из описания параметра. 1.png. Также для удобства можно выбрать единицы измерения.
    Последний раз редактировалось Алексей Фомин; 26.08.2023 в 20:11.