Описание ошибки 255 есть в РЭ на OwenCloud. Ссылка, стр. 34. Проверьте сетевые настройки вашего прибора. Исходя из документации, которую вы прикрепили, по умолчанию у прибора адрес равен 1, а четность - even. Если вы не меняли это в приборе, то следует поменять настройки в OwenCLoud на аналогичные. Также поставьте параметр "Таймаут всего сообщения" = 600 мс.
На примере вашего параметра TEMPERATURE_TARGET настроено все верно. Функцию записи можно выбрать 16. Можно прописать множитель 0,01 и точность отображения 2 знака после запятой. Это не обязательно, но следует из описания параметра. 1.png. Также для удобства можно выбрать единицы измерения.