Страница 21 из 66 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 658

Тема: Функциональные блоки на языке ST

  1. #201
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,025

    По умолчанию

    kondor3000 мы думаем про один и тот же BCD ? в BCD каждая тетрада не может быть больше 9

  2. #202
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,736

    По умолчанию

    Имхо, перепутаны названия. То что здесь названо DEC_HEX, это не "из Десятичной в Шестадцатиричную", а наоборот.
    И вторая аналогично))

  3. #203

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Имхо, перепутаны названия. То что здесь названо DEC_HEX, это не "из Десятичной в Шестадцатиричную", а наоборот.
    И вторая аналогично))
    Да , названия перепутал, исправил названия и скрин))

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    мы думаем про один и тот же BCD ? в BCD каждая тетрада не может быть больше 9
    Это BCD, который применяют в панелях, в ИП320 и СП31хх, там нет букв, как в шестнадцатиричной системе, только числа.
    На СП310 например число 89, это 59 секунд, но там всё по отдельности, год, месяц, число и т. д., поэтому ФБ универсальный, для любой панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.08.2023 в 12:17.

  4. #204
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,025

    По умолчанию

    kondor3000 странное BCD, обычно число 89 в HEX выглядит так же 0х89 или наоборот. И букв там действительно нет. только цифры в тетрадах байта.

    Или вы ошиблись с первым числом, написав его как 89 вместо 59 ????

  5. #205

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    kondor3000 странное BCD, обычно число 89 в HEX выглядит так же 0х89 или наоборот. И букв там действительно нет. только цифры в тетрадах байта.

    Или вы ошиблись с первым числом, написав его как 89 вместо 59 ????
    Вот скрин работы ПЛК слейва с панелью ИП320 мастер , то же число 8968 1 Скрин с ПЛК.jpg
    и число больше 9 не может быть, то есть 10 - это в шеснадцатиричной системе как раз А,
    а число 89 - HEX, как раз 59 - DEC, это я прошёл ещё несколько лет назад, работая с СП310.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.08.2023 в 14:51.

  6. #206
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,025

    По умолчанию

    kondor3000 извиняюсь, забыл что ОЛ не показывает в HEX переменные а только в виде десятичный значений

    На скрине 2308 (год 23, месяц 08) принимается как 8968
    а 8968 это и есть HEX 2308, туплю...

  7. #207

    По умолчанию

    Извиняюсь, что не совсем в тему!
    Вопрос, собственно в универсальном счетчике, а именно: его выход, как я понял, 16ти битный. Как можно решить вопрос, если мне 65535 недостаточно? Есть ли простое решение?

  8. #208
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,025

    По умолчанию

    ЭдМахалыч если вы про ОЛ, то там все переменные 32-х битные. Просто нужно сделать свой счетчик, а не использовать штатный. Их вроде было много...
    Простое решение ADD +-1 после R-Trig. Используя SEL например для аккумулирования. А, надо плюсовать или отнимать, так как переменные целочисленные беззнаковые.

    Для передачи по сети, надо разделять значение счетчика на два регистра.

  9. #209

    По умолчанию

    Спасибо. Мне для обработки инкрементного энкодера, но не суть. Нашел такой вариант http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...nter/CTN32.pdf

  10. #210

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ЭдМахалыч Посмотреть сообщение
    Спасибо. Мне для обработки инкрементного энкодера, но не суть. Нашел такой вариант http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...nter/CTN32.pdf
    Нафик искать то? Нажимаете создать ФБ, добавляете 1 вход D и меняете копипастом, код на этот https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38239&page=4#36
    Получаете 32 битный счётчик CTUD на ST. 1 32 Счётчик .jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.08.2023 в 15:34.

Страница 21 из 66 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10