данные могут застревать по той же причине что и у меня, не тот видите ли пользовательв общем кто первый встал, того и тапки, проверяется довольно просто, останавливаете опрос в Scada, запускаете OPC сервер и смотрите показания, стартуете Scada, если там по 0 то скорее всего та же ситуация.
Другая сторона проверки, выключаете OPC, убиваете его процесс. Стартуете Scada, видите значения. Открываете OPC и если там BAD а Scada продолжает получать данные, то все так и есть, кто первый подключился, тот и получает данные.
Я плюнул давно на OPC и использую Modbus из коробки.




в общем кто первый встал, того и тапки, проверяется довольно просто, останавливаете опрос в Scada, запускаете OPC сервер и смотрите показания, стартуете Scada, если там по 0 то скорее всего та же ситуация.