Спасибо, Сергей!
Но, именно схема Тип 2 - ПР200+ПРМ-1+ПРМ-2 работает без проблем. То есть, когда ПРМ-2 в Слоте 2 после ПРМ-1, он привязывается отлично (любой из партии поставки). А когда ПРМ-2 сразу к ПР200 (схема Тип 2 - только один модуль расширения). связи между приборами нет. Также проверены все приборы из этой партии. Исключение - один ПРМ-2 выпуска 2021 года в этой партии привязался сразу к ПР200.
И вот ситуация №4 (совсем клиника)!
Пока мы мечемся с проблемой, Заказчик приносит ТРМ-1032М (в конфигурации с одним только модулем ПРМ-2), к которому ошибочно был дозаказан также модуль ПРМ-2. Ну, не разобрался проектировщик в комплекте поставки ТРМа. Мы решили поэкспериментировать. Так вот, в коробке с ТРМом лежал модуль 2021 года выпуска и он связался с ПР200 отлично. А вот ошибочно дополнительно заказанный модуль ПРМ-2 (2023 год) тоже связываться не хочет.
Вот так
Если по другому у вас не работает(с одним модулем ПРМ-2), другого выбора нет, как докупить ПРМ-1, я так вижу выход из ситуации, если Вас время поджимает и место есть в шкафу для дополнительного ПРМ-1, тогда и конфигурация с модулями расширения будет(получится) универсальная.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.