Добрый день, почтенные коллеги!
Прошу помощи в решении весьма странной проблемы.
Есть две схемы управления:
Тип 1 - ПР200-24.4.1.0 + ПРМ-24.2
Тип 2 - ПР200-24.4.1.0 + ПРМ-24.1 +ПРМ-24.2 (так определено в слотах в ОЛ и физически установлено)
Получена партия ПРМ-24.2 (вер. ПО модуля - 1.00) в количестве 12 шт.
Ситуация №1 - В схеме Тип 2 любой модуль ПРМ-24.2 (Слот 2) связывается с ПР200 - "мявкнуть" не успеваем.
Ситуация №2 - В схеме Тип 1 любой модуль ПРМ-24.2 (Слот 1, другого же просто нет) не связывается с ПР200 от понятия "ВООБЩЕ"! Ритуальные танцы с бубном выполнили - даже умудрились перепрошить версию ПО модуля до 1.01 (встроено в ОЛ) - сделали в связке схемы Тип 2. Эффект - нулевой.
Ситуация №3 (это вообще из области психиатрии. а не автоматизации) - в этой партии ПРМ-2 случайно оказался один модуль производства 2021 года (все остальные - 2023 год, прямо "из печки"). От безысходности поставили его в схему Тип 1 - связь установлена мгновенно, так что вопрос по корректности алгоритма снят.
Моя просьба: Если кто-то тоже столкнулся с такой проблемой, помогите советом - с чем это связано и как это решить.
Примечания:
- Версия ОЛ - 2.3.331.0
- Версия ПО ПР200 - 2.47 (пришлось перешить по просьбе ОЛ при загрузке)
- Внешние проявления на ПРМ-24.2 после загрузки алгоритма - светится зеленый светодиод "Сеть" и моргает красный светодиод "Авария"
- В ОЛ при связи с прибором (схема Тип 1) - в информации о приборе данный модуль не определяется
Вы настройки при смене конфигурации меняете на соответствующие данной конфигурации или надеетесь на чудо?
И, это несерьёзно, хотя бы тестовые программы надо выкладывать, здесь нет ясновидящих!