Сообщение от
EVGEN_
Поясню как мы на ТРМ1 настраивали в тоннах. Изначально известно, что танк на 40 тонн, вверху на баке стоит электрод. Ставим снизу датчик давления на 0,1 МПа(танк высотой 7 метров) с выходом 4-20 мА, подключаем его к ТРМ1. Далее заполняем танк водой, пока не сработает сигнал по верхнему электроду. Все, танк полный, примерно на 40 тонн, теперь в ТРМ1(если мне не изменяет память) параметр А1-4 подбираем так, чтобы ТРМ1 показала на своем экране значение 40. По итогу ТРМ будет показывать не в %, а в тоннах. У нас сейчас так 3 танка работает. Понятно, что есть погрешность и это не весы, но этого хватает для операторов
Для измерения в тоннах на ПР использовать аналоговые входы 8 шт., а для электродов 8 дискретных входов