Добрый вечер.
Модель СПК107. Обновил прошивку с 1.2 до 1.3 дважды потом до 2.4 единожды c флешки, загрузочное приложение не записывалось. Поменял область памяти как в инструкции (делал ранее все действия на другом СПК107) В разделах все встало как надо. Приложение встало, все отлично, выключил. Через неделю пришлось сделать изменения в проекте, при подключении обнаружилось что проект слетел (отсутствует загрузочное приложение). Создал загрузочное приложение, загрузил. При отключении питания выдает:"rised expection.retain identity does not match to current bootproject program identity". Можно ли перепрошить СПК107 с версии 2.4.0923.1000 на эту же версию 2.4.0923.1000? Для того чтобы заново переназначить разделы.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Откат с версии 2.4.0923.1000 до версии 1.3 затем, прошивка на версию 2.4.0923.1000 не помог. Зато прошивка с 2.4.0923.1000 на версию 2.4.0923.1000 помогла. Загрузочное приложение встало как надо и после сброса питания сохраняется.
Здравствуйте. После обновлении прошивки 1.3.xxxx.xxxx до версии 2.4.0923.1000 процедура была выполнена корректно. Но после сброса СПК через конфигуратор (не видел флеш карты с проектом), ушел в циклический ребут через заставку Овен в бесконечность. Как можно восстановить устройство (старое 2020), если доступен в режиме загрузки последовательный порт?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день.
Обновил прошивку СПК1хх до 2.4.0923.1000, установил хотфикс. Настроил OpenVPN по инструкции, как и на остальных наших СПК1хх.
Проблема: OpenVPN не запускается. При нажатии на кнопку "Запустить" служба запускается, появляется статус "Запущен" и PID, и через несколько секунд опять останавливается. Файл со статистикой не появляется.
Нашёл для себя временное решение на зарубежных форумах. https://forum.openwrt.org/t/solved-o...l-error/141960
По какой-то причине служба OpenVPN не может найти логин и пароль. Я указал в файле конфигурации вместо ключа auth-user-pass ключ auth-user-pass /etc/openvpn/credentials.auth. В файле credentials.auth написал логин и пароль в две строки. Файл залил в СПК в папку /etc/openvpn через WinSCP. Убрал галочку «Аутентификация по имени пользователя и паролю» в настройках конфигурации OpenVPN в СПК.
Заработало, проверено на двух СПК.