Поясню как мы на ТРМ1 настраивали в тоннах. Изначально известно, что танк на 40 тонн, вверху на баке стоит электрод. Ставим снизу датчик давления на 0,1 МПа(танк высотой 7 метров) с выходом 4-20 мА, подключаем его к ТРМ1. Далее заполняем танк водой, пока не сработает сигнал по верхнему электроду. Все, танк полный, примерно на 40 тонн, теперь в ТРМ1(если мне не изменяет память) параметр А1-4 подбираем так, чтобы ТРМ1 показала на своем экране значение 40. По итогу ТРМ будет показывать не в %, а в тоннах. У нас сейчас так 3 танка работает. Понятно, что есть погрешность и это не весы, но этого хватает для операторов
Для измерения в тоннах на ПР использовать аналоговые входы 8 шт., а для электродов 8 дискретных входов
Ну так это раньше было, а теперь вы какие датчики на 8 входов подключить хотите?
Просто датчиками давления можно и вес и давление и уровень замерить, только протарировать бак на вес и уровень по давлению в баке.
Например льёте тонну, замеряете давление, а уровень это 1/40 часть бака.
Давление замерили, уровень 1, вес 1 тонна и далее по 1 тонне тарируете.
После тарировки, считаете коэффициэнты и в программе выводите уровень и вес по давлению.
Электроды верхнего уровня лучше тоже оставить.
Последний раз редактировалось kondor3000; 23.07.2023 в 16:15.
Надо было создать отдельную тему, ну да ладно.
Обрисую всю картину. В общем у нас есть новая приемка(3 танка) и старая приемка(5 танков).
Новую приемку сделали совсем недавно, поставили щит с 3 ТРМ1 и с 3 САУ-М7Е. На танках установили датчики давления, завели их на ТРМ, так же были установлены нижний, верхний электроды и подключили их к САУ. ТРМ1 показывает наполненность танков в тоннах, а на САУ сделана сигнализация переполнения танков. Под каждым САУ установлен световой индикатор и кнопка сброса, к тому же схема релейная и собрана так, что на каждый танк стоит свой ревун, а не один как в будущей схеме.
На старой приемке вообще хаос. На танках стоят самодельные блоки уровня и каждый со своим ревуном, датчиков давления нет, к тому же блоки находятся не в одном месте, а разбросаны по всему цеху. Кабеля висят как попало, где то скрутки. Самодельные блоки уровня громоздкие: у них свой блок питания, управляющая плата на 2 микросхемах, 4 выходных реле.
В общем было решено все переделать и перенести в один щит на новую приемку. На старые танки дополнительно установить датчики давления. Я предложил старшему киповцу сделать схему на ПР, он согласился