  1. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pruwait Посмотреть сообщение
    Не могу читать данные float по модбас.
    С целыми данными проблем не возникает.
    Уже подключился переходником usb-rs485 для поиска причины.
    Вижу в Holding Registers по адресу 512 и 513 какие-то данные, но как их преобразовать в 19 градусов, не пойму.
    Дисплей ПР200 показывает верно.
    Float это 2 регистра ( 4 байта), при не правильном отображении, при передаче по модбас, надо переставить регистры (байты), обычно достаточно переставить регистры.
    В вашем случае регистры (байты), надо переставлять в мастере, в ПР слейве галки перестановки не работают.