Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
желательно, чтобы шкаф автоматики был заперт на ключ, который не смогут получить те лица, которым не надо иметь к нему доступ.
Само собой, так и делается. Но линия связи не ограничивается пределами шкафа.

Может быть множество ситуаций, из-за которых связь оборвётся: неисправность кабеля, перебои в работе сетевого оборудования и т. д. Так как в блоке не предусмотрен механизм автоматического разрыва соединения, то выхода два: ставить его на костыли самому (например, я сбрасываю вход xEnable при отсутствии новых запросов в теч-ии определённого времени), либо перезагружать автоматику по питанию. Какой из этих вариантов наиболее адекватным считаете вы?