Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
Тут скорее всего проблема в ОРС или в вашей программе контроллера. Сделайте следующее.
Выделите в дереве системы переменную Задание (в которую будете писать) и перейдите на вкладке Данные выхода - посмотрите будет ли там значение, которое было записано в последний раз.
У выхода Результат Фб "Упаковки" включите архивацию, и на вкладке Данные - посмотрите соответствует ли значение записанным битам.
Если все соответствует - значит скада все отправила. Дальше уже нужно смотреть диагностику и запросы в ОРС сервере.
Дело в том - и я добавил это в стартовом посте - что и дискретные команды так же срабатывают через раз. У меня было что-то похожее, когда я выставлял периоды опроса слишком маленькие, или когда тип данных переменной в OPC сервере не совпадал с типом данных в СКАДе. Но сейчас вроде всё норм - и вот так.