Добрый день. Чтобы не плодить темы решил написать здесь. В системе были установлены модули МУ110-224.16Р (старого образца). По 485 общались с ПЛК. В один из моментов на трех из них вышли из строя реле. Было решено не ремонтировать, а заменить на новые. Были закуплены три новые МУ, прошиты с учетом параметров старых. При их установке опроса не происходит(горит лампа авария и опроса нет). В чем проблема может быть?