Если включить опрос состояния входов в конфигураторе, то какие значения на аналоговых входах модуля?
В первых двух подпунктах (измеренное значение) - 32768, в третьем подпункте (измеренное значение) показания меняются от 0 до 888, в четвертом подпункте (Чтение статуса результатов измерений) - Измерение успешно.
В первых двух подпунктах (измеренное значение) - 32768, в третьем подпункте (измеренное значение) показания меняются от 0 до 888, в четвертом подпункте (Чтение статуса результатов измерений) - Измерение успешно.
Если на выходе модуля в конфигураторе -32768 и вы читаете в ПЛК -32768 то похоже со связью всё в порядке.
Надо разбираться почему модуль такие значения получает.
В первых двух подпунктах (измеренное значение) - 32768, в третьем подпункте (измеренное значение) показания меняются от 0 до 888, в четвертом подпункте (Чтение статуса результатов измерений) - Измерение успешно.
Вообще то -32768 похоже на переполнение, возможно у вас датчики не правильно подключены, либо не правильно настроены. Поэтому и авария.
Давайте скрины конфигуратора, напишите какие датчики и как подключены. И выкладывайте проект.