Показано с 1 по 10 из 86

Тема: Мир термопар. Погружение

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Еще медленней:
    ХС это то место, где специальные удлинительные провода соединяются с обычными, ну или с клеммником прибора, совершенно без разницы...
    Ну это же полная отсебятина!
    Допустим ХА термопару вы удлинили медным проводом. В результате у вас получилось как минимум 3 термопары, хотя фактически 5. Но две (на клеммах прибора) можно не считать, так они образуют две одинаковые пары, включенные встречно, имеющие одну и ту же температуру. Итак имеем три последовательные термопары: медь-хромель, хромель-алюмель, алюмель-медь. Пусть даже две последние пары имеют одинаковую температуру, но при этом они будут вырабатывать разные ЭДС и сумма этих двух ЭДС будет меняться в зависимости от температуры. И вот эту зависимость не может рассчитать ни один прибор, даже если он будет знать температуру этих двух термопар! Алаверды

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Ну это же полная отсебятина!
    Допустим ХА термопару вы удлинили медным проводом. В результате у вас получилось как минимум 3 термопары, хотя фактически 5. Но две (на клеммах прибора) можно не считать, так они образуют две одинаковые пары, включенные встречно, имеющие одну и ту же температуру. Итак имеем три последовательные термопары: медь-хромель, хромель-алюмель, алюмель-медь. Пусть даже две последние пары имеют одинаковую температуру, но при этом они будут вырабатывать разные ЭДС и сумма этих двух ЭДС будет меняться в зависимости от температуры. И вот эту зависимость не может рассчитать ни один прибор, даже если он будет знать температуру этих двух термопар! Алаверды
    Так как же по-вашему прибор рассчитывает эту зависимость, когда эти две "последние пары" находятся на его клеммах? На самом деле все просто, их термоэдс будет точно такая же, если бы мы соединили напрямую хромель-алюмель.
    При одинаковой температуре всех спаев эдс соединения хромель-алюмель равно эдс соединения хромель-медь-алюмель.
    Если возражений нет, то поедем дальше.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Так как же по-вашему прибор рассчитывает эту зависимость, когда эти две "последние пары" находятся на его клеммах? На самом деле все просто, их термоэдс будет точно такая же, если бы мы соединили напрямую хромель-алюмель.
    При одинаковой температуре всех спаев эдс соединения хромель-алюмель равно эдс соединения хромель-медь-алюмель.
    Если возражений нет, то поедем дальше.
    Это просто набор слов. А возразят вам законы физики, если вы с ними ознакомитесь.

Похожие темы

  1. инерционность термопар
    от UserOwen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 21:33
  2. Подключение термопар к трм-200
    от mcsafik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 22:32
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  4. Подключение термопар к МВ 110-224.8А
    от Ne_L в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  5. Данные термопар
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 08:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •