Тема: ТРМ232М в MasterOPC Modbus Server

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    02 Exception code [02] ILLEGAL DATA ADDRESS

    Проверяйте правильно ли запрашиваете адреса регистров. Вы запрашиваете 3 регистра с адреса 92 (0х5С) возможно в приборе не 94-й адрес третьей переменной, которая вам нужна?
    При чем 92 это физический адрес, а не логический.

    ТРМ232М построен на базе ПЛК63 ?, если там та же архитектура, то в нем нет поддержки групповых запросов по указанным адресам, скорее всего необходимо опрашивать служебную область памяти. (что в руководстве по данному поводу написано?
    Либо найдите в Master OPC где отключить групповые запросы и проверьте чтение.
    Последний раз редактировалось melky; 21.06.2023 в 14:59.

Похожие темы

  1. Modbus Universal MasterOPC Server и ВКТ-7
    от Alex Tulaev в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 09:55
  2. СПК105 и MasterOPC Universal Modbus Server
    от janettow в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 09:24
  3. Modbus Universal MasterOPC Server
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 11:35
  4. MB110-224.8A и MasterOPC Universal Modbus Server
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 12:52
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •