Это означает, что открыв функциональный код F0-00 и увидев там цифру 1 (постоянный момент нагрузки - транспортер например), номинальные мощность/ток частотника имеют меньшее значение. Когда F0-00 имеет значение 2 (переменный момент нагрузки - насос например), номинальные мощность/ток частотника имеют большее значение, но нагрузку (насос погружной, например) надо выбирать с номинальным током, не выше меньшего значения. Ибо он в режиме разгона, а также условий эксплуатации может принимать и большее значение, которого необходимо избегать, снижая предельную частоту, например.
Криво объяснил, но это "опыт - сын ошибок трудных.."