Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
У вас две переменные с одинаковым (похожим) названием, неужели другую написать трудно, сами же запутаетесь 1 Одинаковые переменные.jpg
Для записи функцией 0х06 в двух местах, не поставили галку Запись по изменению, см. скрин
Тайм -аут лучше поставить поменьше, например 10-50
А переменная MAV_FC1, адрес 50209, которая не читается, в проекте вообще отсутствует

Плюс не известно, как у вас с подавлением помех, есть ли экран на витой паре и резисторы 120 Ом на порту RS485 ?
есть на частотнике включен
переменную немного попутал
все начало работать потихоньку
я понял если она в проекте не используется но объявлена, то и модбас ее не трогает
но все равно эта вся лабуда двигатель не запускает
командное слово меняется, но ничего не пашет