У вас две переменные с одинаковым (похожим) названием, неужели другую написать трудно, сами же запутаетесь 1 Одинаковые переменные.jpg
Для записи функцией 0х06 в двух местах, не поставили галку Запись по изменению, см. скрин
Тайм -аут лучше поставить поменьше, например 10-50
А переменная MAV_FC1, адрес 50209, которая не читается, в проекте вообще отсутствует
Плюс не известно, как у вас с подавлением помех, есть ли экран на витой паре и резисторы 120 Ом на порту RS485 ?