Цитата Сообщение от Long_spb Посмотреть сообщение
Добрый день.
Я правильно понимаю, что если я использую ТРМ1033, то в качестве промежуточной силовой части по управлению ТЭН-ом я обязан использовать симисторный блок с управляющим входом 0-10 Вольт и никак иначе?
И этот блок должен подключаться непосредственно к вводному автомату (никакого контактора по отсечке установить не получится, т.к. включать этот контактор не чем)?
Добрый день!

Для того, чтобы была возможность плавно управлять мощностью ТЭНов первая ступень нагревателя управляется при помощи сигнала 0..10 В. В качестве силового устройства можете использовать твердотельные реле (если ТЭН однофазный) - HD-xx22.10U [M02] (https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd...0u_i_hd_xx25la) или регуляторы мощности (если ТЭН трехфазный) - DRU3 (https://meyertec.owen.ru/catalog/power_regulator)