Делаю иногда АВР для себя, контроль фаз на обоих вводах, выбора основного ввода нет (вроде как сеть изначально проектируется с учётом нагрузок), переключение на резерв "мгновенное", обратно с задержкой. Не шибко экономлю на комплектующих, контроль фаз на импортном реле. (наши ел подводили, и алгоритм у них не очень)
Кнопок-лампочек нет, вообще ничего нет, только информация с контроля фаз через контроллер на скаду, а контроллер на бесперебойнике на 24v
Самый полезный наворот который пришлось туда вставить, это сообщение с предложением вызвать электриков и депремировать энергетика, если на резерве долго работаем, или его вообще нет. Надоело при отключениях бегать по цеху и искать где резерв отрубили, лампочки на шкафу так не действуют.