Показано с 1 по 10 из 4012

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Сделал как Вы рекомендовали, не помогло.ModbusTCP_Slave2.JPGModbusTCP_Slave3.JPGModbusTCP_Slave4.JPG

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndeyL Посмотреть сообщение
    Сделал как Вы рекомендовали, не помогло.ModbusTCP_Slave2.JPGModbusTCP_Slave3.JPGModbusTCP_Slave4.JPG
    Вы что то пропустили, например у вас только 1 ФО, на скине видна. Выкладывайте проекты
    Бит должен взводиться каждую секунду в панели, отправляться в ПЛК, а в ПЛК сбрасываться.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.06.2023 в 15:55.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndeyL Посмотреть сообщение
    Сделал как Вы рекомендовали, не помогло.
    Как и все новички, вы сначала сделали программу, а потом начинаете разбираться с битами.
    А надо было разбираться на чистом проекте.
    Короче если сейчас включить бит 4х0 бит 12 на панели, то он попадает как и должен на 0 регистр, бит 12 Input регистры в ПЛК ( регистры временного хранения).
    Он попал точно на ваш бит Application.PLC_PRG.Watchdog_HMI. Смотри скрин 1 Бит ватчдог.jpg
    А чтобы сбросить бит в панели, в регистре 0 бит 12 надо его записать во Входные регистры адрес 0 бит 12. Скрин 1 Входные регистры.jpg

    В ФО панели тоже неправильно, надо не Инвертировать бит, а включить.
    Советую сделать чистый проект и разобраться с нулевым регистром ( и остальными) и битами в нём.
    Так же 0 регистр бит 12, можно читать 1х12, записать выбрав в панели бит 0х12, но лучше работать с регистрами и маской бит.
    Все вышеописанное относится и к регистрам, в регистры Временного хранения получаете данные из панели, во Входные регистры записываете в панель
    Панели сейчас нет, проверял на ПЛК150 мастер, с панелью возможно будет не совсем так, надо тестировать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.06.2023 в 08:41.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Как и все новички, вы сначала сделали программу, а потом начинаете разбираться с битами.
    А надо было разбираться на чистом проекте.
    Короче если сейчас включить бит 4х0 бит 12 на панели, то он попадает как и должен на 0 регистр, бит 12 Input регистры в ПЛК ( регистры временного хранения).
    Он попал точно на ваш бит Application.PLC_PRG.Watchdog_HMI. Смотри скрин 1 Бит ватчдог.jpg
    А чтобы сбросить бит в панели, в регистре 0 бит 12 надо его записать во Входные регистры адрес 0 бит 12. Скрин 1 Входные регистры.jpg

    В ФО панели тоже неправильно, надо не Инвертировать бит, а включить.
    Советую сделать чистый проект и разобраться с нулевым регистром ( и остальными) и битами в нём.
    Так же 0 регистр бит 12, можно читать 1х12, записать выбрав в панели бит 0х12, но лучше работать с регистрами и маской бит.
    Все вышеописанное относится и к регистрам, в регистры Временного хранения получаете данные из панели, во Входные регистры записываете в панель
    Панели сейчас нет, проверял на ПЛК150 мастер, с панелью возможно будет не совсем так, надо тестировать.
    Только методом накидал кучу кнопок и индикаторов - выяснил что у меня идет замена байтов внутри слова....

    Reg0.JPG

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndeyL Посмотреть сообщение
    Только методом накидал кучу кнопок и индикаторов - выяснил что у меня идет замена байтов внутри слова....

    Reg0.JPG
    Это нормально, у меня при связи с ПЛК150 и виртуального ПЛК 3.5, тоже переставлены байты, если читать (записывать) биты 1х и 0х. Можно просто поставить переменные в соответствие.
    Поэтому и писал попробуйте 4х, там должно быть правильно, то есть 4х0 бит 0 соответстует 0 регистру 0 биту ( Mask.0).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.06.2023 в 11:14.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •