Показано с 1 по 10 из 12

Тема: ПР200 и два Master устройства

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,993

    По умолчанию

    Сделать ПР200 мастером для панели и на второй порт slave для Scada. У ИПП120 если не ошибаюсь всего один порт RS485, так бы через нее можно было данные от Scada записывать.

  2. #2

    По умолчанию

    Хотелось бы записывать значения и с панели и со скады. В ПРке для этого 2 сетевые переменные, для скады и для ипп.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikhail Golovanov Посмотреть сообщение
    Хотелось бы записывать значения и с панели и со скады. В ПРке для этого 2 сетевые переменные, для скады и для ипп.
    К первому слоту ПР - ИПП, ко второму слоту - скада.
    В ПРке достаточно всего одной переменной, например, для слота 1. Слот 2 можно вообще не заполнять переменными.
    ВСЕ!
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    В настройках слотов RS485, адрес указывать одинаковый у первого и второго слота?

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikhail Golovanov Посмотреть сообщение
    В настройках слотов RS485, адрес указывать одинаковый у первого и второго слота?
    Тот, какой требует мастер в ИПП и мастер в СКАДА.
    В принципе могут и не совпадать.
    А вот сетевые переменные для обоих слотов находятся в одной и той же памяти, по этому иметь разные переменные для слотов нет смысла, т.е. 512 регистр во втором слоте имеет тоже самое содержимое, что и 512 регистр в первом слоте
    Как я и писал - Слот 2 можно вообще не заполнять переменными, нет смысла.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Понял, спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Тот, какой требует мастер в ИПП и мастер в СКАДА.
    В принципе могут и не совпадать.
    А вот сетевые переменные для обоих слотов находятся в одной и той же памяти, по этому иметь разные переменные для слотов нет смысла, т.е. 512 регистр во втором слоте имеет тоже самое содержимое, что и 512 регистр в первом слоте
    Как я и писал - Слот 2 можно вообще не заполнять переменными, нет смысла.
    petera, правильно ли я Вас понял? если я в ПР200 записываю в 512 регистр "что-то", то это что-то улетит и в сеть "слота 1" и в сеть "слота 2"? при этом не важно, что переменные для разных слотов создавались?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shishkin_a_s@mail.ru Посмотреть сообщение
    petera, правильно ли я Вас понял? если я в ПР200 записываю в 512 регистр "что-то", то это что-то улетит и в сеть "слота 1" и в сеть "слота 2"? при этом не важно, что переменные для разных слотов создавались?
    Два мастера не зависимо друг от друга могут читать/писать любые значения в 512 регистр (любые - они общие для обоих слотов). При записи - кто последний запишет - тот и прав. Поэтому здесь важна логика работы панелей (читать и отображать постоянно, писать если значение задано новое). Если SCADA или панель периодически будут гнуть своё, то значение будет прыгать туда-сюда.
    Последний раз редактировалось EFrol; 09.09.2024 в 10:39.

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.06.2022, 11:29
  2. Экспорт устройства в OwenCloud не получается для cлота 1 режим Master
    от eugenyfs в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 11:37
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2021, 11:06
  4. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  5. Настройка ПР200 в качестве Master-устройства
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 16:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •