    Всем доброго дня.
    Проблема следующего характера.
    МВ110-8A. На вход 1 подключаю ТС по трехпроводной схеме. Всё хорошо. Показания идут
    На вход 2 подключаю активный датчик 4-20 мА. Показания по второму входу прекрасны.
    По первому же входу дельта в минус 20 градусов (что фиксировал сегодня).
    Отключаю вход 2 показания на входе 1 возвращаются в норму.
    В чем проблема и куда рыть?
    Проблема в том, что входы соединены по минусу, при использовании разных датчиков, один вход влияет на другой. Кроме того у всех входов общий AI-R.
    Желательно на одном блоке использовать однотипные датчики, либо ввести коррекцию. Можно попробовать подключить датчик 4-20 mA, на 3-4 (или 5-8) входы.
    Как вариант, применить НПТ-1К, НПТ-2, НПТ-3, к ним подключить ТС, а выход 4-20 мА к блоку.
    Зависит от кол-ва ТС и токовых датчиков.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.05.2023 в 08:12.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  2. Подбор датчиков
    от Ganimed в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 13:42
  3. УГО токовых датчиков
    от Safron в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 15:41
  4. ТРМ138 совмещение каналов 1 и 2
    от sharz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 10:32
  5. обрыв датчиков
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •