  1. #1
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    А обязательно на насосную нагрузку подбирать ПЧ на ступень выше по мощности?
    На некоторых ПЧ вообще указывается две мощности, типа 5,5/7,5 кВт. Вторые 7,5 кВт как бы для насосной и вентиляторной нагрузок

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    А обязательно на насосную нагрузку подбирать ПЧ на ступень выше по мощности?
    На некоторых ПЧ вообще указывается две мощности, типа 5,5/7,5 кВт. Вторые 7,5 кВт как бы для насосной и вентиляторной нагрузок
    Это Вы про ЧРП EKF??? Не берите продукцию этой "фирмы". Могу много про нее рассказать, у одного заказчика.
    И подумайте, как такое м.б., вот допустим насос работает на номинальной частоте, с номинальной или близкой к номиналу мощностью. Как может быть ступень ниже???

    А вообще, насосная или вентиляторная нагрузка весьма "мягкая" нагрузка. Не зря есть ЧРП именно для такого применения, они стОят дешевле аналогичной мощности общего назначения у одного производителя.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    А обязательно на насосную нагрузку подбирать ПЧ на ступень выше по мощности?
    На некоторых ПЧ вообще указывается две мощности, типа 5,5/7,5 кВт. Вторые 7,5 кВт как бы для насосной и вентиляторной нагрузок
    Так ведь мощность двигателя, указываемая на шильдике, это механическая мощность на валу. Электрическая полная потребляемая мощность больше на величину КПД и косинуса фи.
    Вот и получается, что приходится выбирать на ступень больше.

Похожие темы

  1. Как воспользоваться временем СПК
    от alek4322 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 16:45
  2. Работа с временем
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:19
  3. Манипулирование системным временем
    от meattt в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 07:42
  4. проблема с временем плк150.
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 06:35
  5. проблема со временем!
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 22:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •