Адреса в РЭ: если int ,то
0х100
0х101
....
0х107

если float,то
0х120,0х121,0х121
......
0х135,0х136,0х137

Если из ПЛК читаете не забудьте HEX->DEC
Да, читаю из плк и для 5-го канала ставлю адресс 300 (что в hex=012c). Работает только так - адресс (012с) подсмотрел в вашем орс-сервере (модбас, естесссно). А в РП об этом НИЧЕГО!!!!!!

Какой по-Вашему мне ставить адресс для 5-го канала чтобы читать с плк?