Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Modbus и МВ1108ас

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    А причем здесь 300?
    Адреса в РЭ: если int ,то
    0х100
    0х101
    ....
    0х107

    если float,то
    0х120,0х121,0х121
    ......
    0х135,0х136,0х137

    Если из ПЛК читаете не забудьте HEX->DEC

    Вот пример http://www.owen.ru/forum/showthread....ED%EE%F1%F2%E8
    54 пост

    И была уже тема насчет адресации...
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Адреса в РЭ: если int ,то
    0х100
    0х101
    ....
    0х107

    если float,то
    0х120,0х121,0х121
    ......
    0х135,0х136,0х137

    Если из ПЛК читаете не забудьте HEX->DEC
    Да, читаю из плк и для 5-го канала ставлю адресс 300 (что в hex=012c). Работает только так - адресс (012с) подсмотрел в вашем орс-сервере (модбас, естесссно). А в РП об этом НИЧЕГО!!!!!!

    Какой по-Вашему мне ставить адресс для 5-го канала чтобы читать с плк?