  1. #1

    По умолчанию

    Евген, вопрос, м.б., совсем тупой
    А вот эти "15 кВт" - это кВт, или кВА ? а то с ИБП есть нЬюанс Написано, например, 650, а "тянет" реально 350 или 400, если хороший.

  2. #2
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин_12 Посмотреть сообщение
    Евген, вопрос, м.б., совсем тупой
    А вот эти "15 кВт" - это кВт, или кВА ? а то с ИБП есть нЬюанс Написано, например, 650, а "тянет" реально 350 или 400, если хороший.
    Если вы говорите про электродвигатели, то 15 кВт это вообще механическая мощность на валу, типа лошадиных сил.
    Формула определения активной мощности асинхронного двигателя: P=I*U*cosφ - это уже "наши" кВт
    Формула определения полной мощности асинхронного двигателя: P=I*U* - это уже кВА, которые и необходимы для подбора ИБП. Хотя если речь о электродвигателе, тут еще надо запас на пусковые токи

  3. #3
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Вышедший из строя и раскритикованный в этой теме ПЧ, вышел из строя. По гарантии говорят, что у нас не соблюдено расстояние от стенки сверху, по сути стоит близко(около 7 см), а должно быть не менее 10 см. На вашей практике действительно ли ПЧ так чувствительны к расстоянию от стенок шкафа или это лишь повод отказать в гарантии? Так как у нас частотников более 50 шт. и некоторые стоят еще в более жестких условиях и ничего работают круглосуточно и к тому же годами.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Вышедший из строя и раскритикованный в этой теме ПЧ, вышел из строя. По гарантии говорят, что у нас не соблюдено расстояние от стенки сверху, по сути стоит близко(около 7 см), а должно быть не менее 10 см. На вашей практике действительно ли ПЧ так чувствительны к расстоянию от стенок шкафа или это лишь повод отказать в гарантии? Так как у нас частотников более 50 шт. и некоторые стоят еще в более жестких условиях и ничего работают круглосуточно и к тому же годами.
    Правильнее задать вопрос не только о допустимых расстояниях. Это лишь один из факторов вентиляции шкафа, следовательно допустимого температурного режима эксплуатации. Не расстоянием единым....

  5. #5
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Правильнее задать вопрос не только о допустимых расстояниях. Это лишь один из факторов вентиляции шкафа, следовательно допустимого температурного режима эксплуатации. Не расстоянием единым....
    Там шкаф в 1,5 раза больше ПЧ, просто в углу еще стоит САУ от Овен, но оно по сути не греется. В шкафу приемлемая была температура, примерно градусов 35С, снизу отверстия. И ПЧ работал далеко не на полную мощность, поддерживал 2 бара и 6 бар возможных, по датчику давления.

  6. #6

    По умолчанию

    В 1,5 раза это не так много, учитывая, что в шкафу нет вентиляционных отверстий. Если вы не против, можем выложить фото размещения ПЧ в Шкафу.

  7. #7
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RinatK Посмотреть сообщение
    Если вы не против, можем выложить фото размещения ПЧ в Шкафу.
    Выкладывайте.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RinatK Посмотреть сообщение
    можем выложить фото
    Вас сколько? Вдвоём будете выкладывать7
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  9. #9

    По умолчанию

    по сути стоит близко(около 7 см), а должно быть не менее 10 см
    Придираются - ищут повод для отказа в гарантии (хотя, не известно, что у Вас в шкафу "происходит"...), и формально он у СЦ (или магазина) есть - нарушение условий эксплуатации.

    некоторые стоят еще в более жестких условиях и ничего работают круглосуточно и к тому же годами
    Не нужно ПЧ устраивать каторгу, если ставите их в шкаф, то обеспечьте нормальную вентиляцию шкафа (теплоотвод), либо ставьте их снаружи, на стену, "и будет вам счастье".
    Последний раз редактировалось Spawn; 24.05.2023 в 00:19.

Похожие темы

  1. Как воспользоваться временем СПК
    от alek4322 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 16:45
  2. Работа с временем
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:19
  3. Манипулирование системным временем
    от meattt в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 07:42
  4. проблема с временем плк150.
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 06:35
  5. проблема со временем!
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 22:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •