Планирую сегодня подключиться с 7 до 9 по МСК
Планирую сегодня подключиться с 7 до 9 по МСК
Добрый день! Подскажите пожалуйста, доступен ли в настоящее время онлайн-стенд?
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 24.03.2025 в 10:33.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день, Евгений.
Прошу помочь разобраться в проблеме.
Есть ПЛК 210-14, к нему по Modbus TCP подключена панель СПК 310(мастер).
Конфигурация сети ПЛК по умолчанию - 1-3 Lan, 4 -Wan.
В заводской сети ПЛК выделен статический адрес, при подключении Wan могу зайти на WEB конфигуратор, CodeSys тоже подключается, но очень большое НО : как только я подключаю Wan - "отваливается" Lan (панель не получает пакеты от ПЛК)......
Фото:
Добрый день.
Судя по скриншоту - вы оба интерфейса загнали в одну подсеть (192.168.0.x).
Это некорректно (https://wiki.orionsoft.ru/solutions/...lan/lan-sol-6/)
Разнесите их по разным подсетям.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран