Отдельное спасибо за информацию. Почему -то ожидал "Авария" На форуме читал, что в них часто умирают трансиверы после перепадов напряжения. Перепад как раз был- не зря сгорел диодный мост и предохранитель. Попробую подключится к модулю через rs 485 и, при неудаче, заменить трансивер.
уважаемые форумчане, попробовал подключить ДМВВ через USB-адаптер RS-485 к ПК. Сначала связи не было, после замены микросхема трансивера конфигуратор установил связь с прибором и считал его параметры. Однако, с ПЛК связи по- прежнему нет. Проверил осциллографом наличие сигнала на выводах А и Б контроллера. Увидел осмысленные импульсы, следовательно, интерфейс RS-485 контроллера живой. Я думаю, какие-то проблемы в настройках, поэтому и связи нет.
снова соединил для пробы контроллер и ДМВВ, но связи нет. По прежнему, ДМВВ реагирует на нажатие кнопок управления, а на выходе- пусто.
самое интересное, что до неисправности (перегоревший диодный мост и предохранитель в блоке питания ДМВВ) все работало... Ведь не могли же настройки сбиться от сбоя питания...
Более опытные форумчане, подскажите, может быть, в ДМВВ есть какие-то тонкие настройки есть? И что тут можно вообще упустить? ведь настройки не менялись....
заранее всем спасибо.
Настройки могли слететь, попробуйте установить связь блока с конфигуратором по заводским настройкам, читайте руководство на блок, страница 17-18.
https://owen.ru/product/mdvv/documentation
Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2023 в 23:06.
сегодня снова пытался установить связь. Подключил конфигуратор и слил настройки. во вложении. Все соответствует рекомендованным в мануале.
таймаут аварии , действительно, стоял 0. Для пробы изменил на 10 секунд. все отлично работает, при отключении через 10 сек загорается "авария". При передаче данных индикатор RS-485 мигает. Состояние выводов отображается и меняется при нажатии соотвутствующих кнопок на пульте. можно считать, что ДМВВ испавен.
Но связи нет по-прежнему. Сделал сброс перемычкой.
Что сделано далее.
Разобрал ПЛК, почистил от пыли, заменил трансивер RS 485.
Связи нет по-прежнему, контроллер живой и отрабатывает нормально.
Подключил нуль-модемным кабелем (можно так?) через RS-232 к ПК. CodesYs c установленным таргетом не видит контроллер.
Уже идеи кончились... теперь только контроллер менять?
Последний раз редактировалось remontmob; 18.05.2023 в 23:02.
Для проверки, модуль можно подключить к Овен ОРС серверу, скачать можно на сайте, через переходник USB-RS485. Подключать по запрограммированным параметрам.
Можно проверить работу входов и выходов по Модбас.
Подключиться к ПЛК для программирования из CodesYs можно по изернет или по RS232 Debag специальным кабелем, идёт в комплекте с ПЛК. ПЛК100 ещё и по USB можно.
Поставить драйвер не забудьте. Но лучше по изернет, работает стабильнее и без ошибок.
Обучающие видео на сайте и на ю-туб.
А так же можно запрограммировать ПЛК как слейв и проверить опять ОРС сервером, через переходник USB-RS485.
Запрограммировать ПЛК как мастер, для работы с модулем и только потом подключать модуль к ПЛК.
Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2023 в 23:44.
уваажемые форумчане, еще раз прошу вашего внимания.
Много читал по контроллерам, их программированию и по CodeSys 2.3
я так понял, что ПЛК "Овен 100" единственный, который не программируется через Owen Logik, а CoDeSys для неспециалиста - слишком сложная программа.
Тем не менее, разбираюсь, по мере наличия свободного времени и интеллектуальных способностей.
Итак, моя, возможно, бредовая, версия, что в контроллере произошел сбой и он стал считать себя не Master а Slave. Или какая-то неудачная попытка ремонта. Ведь, осциллограммы на RS 485 контроллера вполне осмыслены. кроме того, я уже заменил трансивер.
В этой модели контроллера нет USB, значит, будем подключать по Ethernet.
Нашел на официальном сайте видео с подробной инструкцией по подключению и настройке Codesys и компьютера.
в инструкции на контроллер нашел главу, где описана работа с Master и Slave.
К сожалению, доступа к станку пока нет, поеду туда на след. неделе. да и не хотелось бы стереть все имеющееся ПО по незнанию.
Вопросы к уважаемым форумчанам.
Можно ли как-то посмотреть текущие настройки контроллера ? Или как в ардуино, только перезалив скетч)
Можно ли забекапить программу ПЛК на всякий случай ? Не нашел однозначного ответа на этот вопрос.
Можно ли переключить контроллер из Slave в Master, не изменяя имеющиеся ПО?
Или мое "переключить контроллер из Slave в Master"- всего лишь дилетантский взгляд на вещи?
заранее спасибо и извините за мои, возможно, глупые вопросы.
Последний раз редактировалось remontmob; 24.05.2023 в 18:34.