Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Подключение iG5A к ПЛК150

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tPorte Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Частотный преобразователь LS- iP5A, я так и не понял как управлять частотником через регистр 0х0006
    создал выходную переменную register output module и вношу этой переменной число, но ничего не происходит
    Не могу понять как адресу 0x0006 в bit1 записать значение 0x02 для старта преобразователя.
    я так понимаю, что я очень далёк от истины, помогите пожалуйста разобраться0x0006.PNGСнимок 0x0006.PNGСнимок34.PNG
    Вам нуже регистр с адресом 6.
    Для включения бита 0, надо ввести число 1, для бита 1 - число 2, бита 2 - число 4, для бита 3 - число 8, для бита 4 - число 16 и т. д.
    Для понимания, дайте регистру имя Mask, сделайте в программе входы Mask.0, Mask.1, Mask.2 и т. д. , в эмуляции включайте биты и смотрите числа в регистре.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2023 в 22:32.