Добрый день. Подскажите, возможно ли средствами Овен Лоджик создать сетевую переменную с командой 0х010 и записью 4х регистров?
Вот пример из мануала
write relay(multi register)
_________________type pwd rly time
01 10 0003 0004 08 0001 0000 0f0f 0000 91A9 1~4 on
01 10 0003 0004 08 0001 0000 0f00 0000 A1AA 1~4 off
01 10 0003 0004 08 0001 0000 0606 0000 4237 2,3 on
01 10 0003 0004 08 0002 0000 0000 0005 51BD relay 1 off,delay 5 second on
01 10 0003 0004 08 0002 0000 0001 0005 007D relay 1 on,delay 5 second off
01 10 0003 0004 08 0002 0000 0002 0005 F07D relay 2 off,delay 5 second on
01 10 0003 0004 08 0002 0000 0003 0005 A1BD relay 2 on,delay 5 second off
01 10 0003 0004 08 0002 0000 0004 0005 107C relay 3 off,delay 5 second on
01 10 0003 0004 08 0002 0000 0005 0005 41BC relay 3 on,delay 5 second off
01 10 0003 0004 08 0002 0000 0006 0005 B1BC relay 4 off,delay 5 second on
01 10 0003 0004 08 0002 0000 0007 0005 E07C relay 4 on,delay 5 second off
01 10 0003 0004 08 0003 0000 0000 0005 417D relay 1 off,Jogging 0.5 second on
01 10 0003 0004 08 0003 0000 0001 0005 10BD relay 1 on,Jogging 0.5 second off
01 10 0003 0004 08 0003 0000 0003 0005 B17D relay 2 on,Jogging 0.5 second off
01 10 0003 0004 08 0003 0000 0005 0005 517C relay 3 on,Jogging 0.5 second off
01 10 0003 0004 08 0003 0000 0007 0005 F0BC relay 4 on,Jogging 0.5 second off
01 10 0003 0004 08 0003 0000 0006 0005 BBD6 relay 4 off,Jogging 0.5 second on
Последний раз редактировалось brig62; 16.05.2023 в 07:45.
Добрый день,прошло время был занят некоторыми другими задачами.Пришло время доделать начатое.
Напомню что необходимо,нужно сделать последовать из 4 выходов с заданным интервалом времени.При чем чтобы после отключения одного выхода по времени включался следующий.
В проекте со светофором не смог толком разобратся.
Добрый день,полностью разобрался в этих деталях.
Смотрите про ручной режим и автоматический забудьте.Это чисто механическая(электрическая часть).Которая нам в данном случае не нужна.
Всего 6 клемм:
1.Вращение вперед
2.Авар.останов
3.Скорость 1
4.Скорость 2
5.Скорость 3
6.Скорость 4
Клеммы 1 и 2 нам полностью не нужны - это просто управление с кнопок.Направление вращения клемма 1 я могу менять в самом приводе.То есть в 1 клемме есть внутренние параметры.
То есть 1 и 2 клемма, это отдельные режимы,несвязанные со скоростями.
3,4,5,6 это отдельные режимы связи нет между ними.Ранее я думал что нужна связь.После общения с тех.поддержкой на привод этот момент я прояснил.
То есть сначала мы включаем 1 клемму двигатель понимает направление вращение(вперед),далее Нам необходимо ему включить скорость чтобы он понял с какой скоростью вращаться.
То есть в данном случаем про клеммы 1 и 2.Они нам не нужны.
Мне только необходимо включать последовательно клеммы 3-4-5-6 по 5 минут в разных очередностях.
То есть после того допустим как клемма 3 проработала 5 минут,мне необходимо сразу включить клемму 3 и 5 (пример).
На 8 вариаций клемм я написал следующий макрос.На сочетание клемм в зависимости от оборотов.Да простой,но мне необходимо попробовать как все это будет работать.
Последний раз редактировалось Виталийй; 18.05.2023 в 11:51.
У меня вот что вышло.111.png
Ого...Спасибо попробую разобраться.
Сразу вопрос возник.
Пример программы и у Вас и как я сделал по примеру.Выполнен у нас таким образом что параметры FC-00 выполняются по возрастанию.Но допустим мне будет необходимо выполнить через параметр.
Пример для ясности:
FC-00 5 мин
FC-01 5 мин
FC-02 5 мин
FC-03 5 мин
FC-04 5 мин
FC-05 5 мин
FC-00 5 мин
FC-08 60 мин
FC-12 10 мин
FC-13 20 мин
FC-14 20 мин
FC-15 20 мин
FC-00 5 мин
Конец программы