Добрый день. Имеется МВ110-224.2А, используется для подключения датчиков 4-20 мА. Проблема в том, что на модуле замирают показания.
Ко входу 1 подключил задатчик, потом переподключил на вход 2. Так вот на входе 1 остались последние показания и передаются на OPC server. Так же происходит и со вторым входом.
Как это побороть?
Попробуйте те-же манипуляции, но с контролем выходных значений через конфигуратор.
В общем-то надо контролировать ещё и сигналы диагностики входов, т.к. при неисправности входного сигнала показания могут быть любые