Тема: Задание уставки на Delta VFD CP2000 по Modbus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgeniy_K Посмотреть сообщение
    Да, это само собой, спасибо!) А какие-то особые настройки аналоговых входов и ПИД регулятора нужно делать? В данный момент ПЧ управляется с помощью внешних реле. Ко входу AVI1 подключены 2 переменных резистора, которыми задаются 2 разные уставки давления, и ко входу ACI подключен датчик давления 0-20мА. В настройках аналоговых входов указано, что вход AVI1 - это сигнал задания ПИД регулятора, а вход ACI - сигнал обратной связи ПИД регулятора. И в настройках ПИД регулятора вход для сигнала обратной связи указано отрицательная обратная связь на входе AVI1. Хотелось бы избавиться от управления с помощью реле и перейти на управление по Modbus.
    Если управление по аналоговым входам не требуется то просто меняете пункт источник задания частоты на rs485, а частоту насколько помню в регистре задаёте умноженной на 100,кажется чтобы сделать 50ГЦ задавал 5000 в регистр. При настройке перепроверьте адрес регистра, в ПР адресация десятичная, 2001H - шестнадцатеричная, в десятичной адрес регистра будет 8193, с командами старт стоп история кажется ещё хлеще, они определяются двумя битами регистра, а пишется весь регистр целиком. При правильном указании регистров запись может не проходить если при отправке используется не та команда/команда не поддерживается (например работает только запись группы регистров или только целого регистра, а вы пишете в бит),ну и с перестановкой байт. Ещё бывает, что помогает смена стандартного адреса прибора на любой другой,как то раз было как раз с дельтовским частотником.

  2. #2

    По умолчанию

    Пытаюсь считать из частотника Delta CP2000 - овеновским ПР205 регистр 2103h выходная частота (в десятичном формате в ПР прописываю 8451) впоследствии вывести на экран ПР значение читаемого регистра. В результате ничего не получается , при онлайн отладке в OWEN Logic получаем некие цифры в пределах 2.546.... на экране 0.

    Настройки MODBUS переменной в ПР
    Регистр 8451 тип переменной - с плавающей запятой , функция чтения 0х03 , СТАРШИМ БАЙТОМ ВПЕРЁД , СТАРШИМ РЕГИСТРОМ ВПЕРЁД (где ставить галочки? перепрообовал разные варианты результата нет) . Настройки частотника и ПР одинаковые 115.2 , 8,N,1.
    Помогите разобраться новичку.

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.03.2025, 13:13
  2. ТРМ148 + MODBUS RTU. Запись уставки не проходит
    от griga в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 15:48
  3. MasterScada + Delta CP2000
    от Тима в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2016, 08:42
  4. овен трм201, задание уставки
    от Власов Алексей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 11:23
  5. ПЛК + Delta VFD Modbus ASCII
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 10:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •