    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Думаю в нашем случае энкодеры подключенные к ПЧ безсмыслены. Они только дают обратную связь, с какой частотой крутится ЭД. Как вы писали выше, возможно так и нужно делать чтобы энкодеры были подключены в ПЛК, а там уже строить алгоритм. Как вы считаете в этом случае без компенсатора возможно добиться такой регулировки?
    Зачем же Вам в этот процесс ещё и ПЛК втюхивать, если без него всё только лучше будет?
    Как один из вариантов: Первый двигатель с ПЧ и энкодером настраиваем как задатчик скорости протяжки, в смысле, импульсы с энкодера(частоту) используем для стабилизации скорости протяжки, как обратную связь ПИД-регулятора, если Вам надо стабильную скорость протяжки, двигатель же асинхронный! И этот же сигнал с энкодера(частоту) используем для задания скорости вращения второго двигателя с учётом передаточных коэффициентов редукторов, диаметров валов и т. п. Так как второй двигатель тоже асинхронный заданную скорость поддерживаем по сигналам энкодера(частоте) второго двигателя, аналогично первому!
    Короче Вам надо экспериментальный завод или хотя бы цех и экспериментируйте себе на здоровье сколько хотите, в смысле, много вариантов!
    Я так понимаю, Вы хотите добиться результатов исключительно опытным путём, в смысле, знаний не хватает, как другие делают смотреть не хотите?!
    Да, совсем забыл, в смысле, Вы то хотите натяжение задавать, то нет, в смысле, если вдруг опять захотите, то можно скорость второго двигателя не поддерживать заданной, а просто задавать выходную частоту ПЧ, чтобы линейная скорость второго вала была немного больше, например на один процент выше линейной скорости первого вала, тогда и натяжение появится!
    Короче, надеюсь понятно написал и суть понятна?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.05.2023 в 19:30.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Поддержка Modbus UDP
    от Tacio в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 27.03.2023, 17:04
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.10.2022, 10:30
  3. Поддержка Modbus TCP
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 23.04.2018, 02:12
  4. Поддержка МОДУС
    от CheeryNick в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 10:15
  5. УВАЖАЕМАЯ ТЕХ. ПОДДЕРЖКА!!!
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 10:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •