Здравствуйте.
Работают ли сетевые переменные NVL в ПЛК 200-2?
Создаю чистый проект с сетевой переменной, в цикле только значение меняется, больше кода нет. Прописан порт, широковещательный адрес. На Овен не работает, переменная не отсылается и не принимается.
Ровно такой же код копирую в Codesys SimPLC, такие же настройки - работает.
Отслеживаю пакеты через Wireshark, Овен не выдаёт широковещательные пакеты вообще, а SimPLC отсылает.
Код:
Имя: PLC200
Тип: 4096
ID: 1628 0084
Версия: 3.5.17.31
Порядковый номер: 1
CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 с сайта Овен
NetVarUdp V.3.5.17.0