Добрый день
1) Верно, резервный насос будет управляться через контактор дискретным сигналом от прибора, такой режим работы сохранится пока не устранится причина аварии ПЧ и не будет произведен сброс аварии вручную.
2) Прибор перейдет в аварийный режим, регулирования не будет
3) Не будет, так как в силовой цепи не будет напряжения на насосе.