Сообщение от
Ruslanadm
А что подсказывает?
Действительно, есть пр200 на 220В. Попробовал ПРМ-3 с ним, и с одним датчиком ТС pt1000 на входе AI1(ПРМ-3 естественно).
Но правда, эксперимент так сказать, проводился в тепличных условиях, просто собрал цепочку, накидал быстро программу с обработкой фиксации отвала датчика и статусной переменной (через RS триггер) и положил на окно. Пришел через трое суток - аварий нет...
Тот же самый ПРМ-3 в работающем щите с ПР102 отваливается каждый час.
Щит управляет горелкой на котле 400 кВт, провода от датчиков до щита 3 метра, 220 в одном лотке, слаботочка с датчиками в другом, все заземлено, БСФ установлен, на группах DI входов ПР102 фазы тоже разнесены (одна группа - одна фаза)
И да, ТС отваливаются всегда синхронно