Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Переключение насосов по наработке часов

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,469

    По умолчанию

    Подобных тем очень много было, в смысле, устанете читать, вот одна из них: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564

    Ротация 8 насосов с 3-я включёнными_2.PNG

    Вот, увеличил максимальное количество одновременно включённых насосов до четырёх и немного усовершенствовал макрос в целях удобства масштабирования(обвязку внутрь загнал):

    Ротация 8 насосов с 4-я включёнными_1.PNG

    Ротация 8 насосов с 4-я включёнными_1.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.04.2023 в 22:41.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. Переключение насосов по датчику потока жидкости
    от Witalianno в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.02.2022, 11:56
  3. Коррекция часов МСД-200
    от ForrestGump в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 12:04
  4. СП270-Т нет часов
    от dm55 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.08.2015, 12:06
  5. СИ8. Переключение насосов
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •