Добрый день. PT100. Для него нет значения у входа. 7.jpg
Возможны проблемы подключения по модбас? Какой нужен кабель, обязательно витая пара и нужно ли выставлять согласующие сопротивления на концах? Есть ли где перемычки? На МП210 индикатор RS-485 не мигает.
Последний раз редактировалось donenko; 26.04.2023 в 11:25.
Не просто так спрашиваю, какой датчик, Pt100 будет врать до +/-15 градусов, его даже в списке датчиков нет, тем таких полно, почитайте.
Если без макросов, то вход подключаете прямо на сетевую переменную.
По поводу передачи в облако, надо правильно настроить ваш ПМ210, как мастера, ПР102 слейв. Соответственно адрес слейва, скорость , биты данных и чётность одинаково на обоих. И ПМ210 по руководству подключить к облаку. Про ошибку 255 почитайте тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37235&page=2
Провода если 0,5-1 метр длиной, на столе, можно любые. А вообще витая пара с экраном и резисторы 120 ом на концах, если далеко или сильные помехи, например от частотников ( можно провод для интернета).
Последний раз редактировалось kondor3000; 26.04.2023 в 11:08.
Резисторы ровно по 120ом или подойдут 100 ом?
На ПМ210 есть колодка с микро переключателями. в инструкции она отсутствует. Там ни чего трогать не надо? Еще вопрос где настроить шлюз ПМ210, в ОЛ?
Последний раз редактировалось donenko; 26.04.2023 в 13:31.
Всё есть здесь https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26255