Цитата Сообщение от Tacio Посмотреть сообщение
Вопрос по Мв210-101. А можно ли задать настройки всех 8 каналов одним запросом?
На данный момент приходится делать 8 запросов на запись регистров 4100-4113, 4116-4129 и т.д. ввиду того, что между этими группами регистров есть пробелы в 2 регистра.
Можно ли в неописанные в документации регистры, например 4114-4115, записывать нули?
Сам проверил. Считать одним запросом не получится - в ответе от модуля прилетает exception на невалидный адрес. Поэтому пожелание разработчикам добавить в эти регистры (4114-4115 и т.д.) резервы или что-то полезное, чтобы их можно было считывать.