  1. #6951

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Можно попробовать использовать два выхода ПР200(0-10В), в смысле, тогда и полярность выходного напряжения должна меняться.
    Разве у ПР не общий минус для выходов? Двуполярное тогда не получится.
    Нужны 2 изолированных выхода.

  2. #6952

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kulman Посмотреть сообщение
    Коллеги, доброе утро. Задача такая - необходимо подавать двуполярные сигналы на управляющую обмотку рулевой машинки.
    Напряжения -5...+5В было бы достаточно. Сопротивление обмотки 2,5 кОм. Сигнал медленно меняющийся, частота менее 0,5Гц.
    Собираюсь применить ПР200, т.к. дешевое и простое решение. Можно ли к реле ПР200-220.4.1.0 подключить нагрузку, как показано на схеме?
    Может ли ток не только вытекать, но и втекать в аналоговый выход от блока питания 5В? Либо подскажите другое решение.
    Боюсь так ничего не выйдет.
    Один из возможных вариантов, поставить на выход операционный усилитель с двуполярным питанием и транзисторным выходным каскадом. Тогда +5 В на выходе будет 0 для операционника.
    0 и 10 В будут -5 и +5 В
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2023 в 09:36.

  3. #6953
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,304

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Разве у ПР не общий минус для выходов? Двуполярное тогда не получится.
    Нужны 2 изолированных выхода.
    Вот это как раз и плюс, что у них есть общая точка, в смысле, если на каждом из выходов формируется напряжение 0-10В относительно общей точки, то относительно друг друга напряжение должно меняться в диапазоне 0-10В с изменением полярности, возможно придётся создать нагрузку для каждого выхода.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #6954

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот это как раз и плюс, что у них есть общая точка, в смысле, если на каждом из выходов формируется напряжение 0-10В относительно общей точки, то относительно друг друга напряжение должно меняться в диапазоне 0-10В с изменением полярности, возможно придётся создать нагрузку для каждого выхода.
    Как вы из 2 выходов 0-10 В сделаете -5В, если у них общий минус ?
    Для двуполярного надо - одного соединить с + второго и будет КЗ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2023 в 09:47.

  5. #6955
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,304

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Нак вы из 2 выходов 0-10 В сделаете -5В, если у них общий минус ?
    Для двуполярного надо - одного соединить с + второго и будет КЗ.
    Так напряжение между выходами надо мерить, а не между одним выходом и общей точкой, такое впечатление, что Вы про мостовую схему не слышали для подключения нагрузки, когда меняется полярность выходного напряжения при однополярном питании.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6956

    По умолчанию

    Коллеги, спасибо за мнения.
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Можно попробовать использовать два выхода ПР200(0-10В), в смысле, тогда и полярность выходного напряжения должна меняться.
    Вообще-то надо управлять четырьмя машинками, поэтому 1 выход=1машинка, планировал использовать или 2 шт. ПР200 или ПР200+ПРМ. Да и вопрос останется тот же: в выход с меньшим потенциалом ток будет втекать от выхода с большим потенциалом, а так можно?
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Боюсь так ничего не выйдет.
    Один из возможных вариантов, поставить на выход операционный усилитель с двуполярным питанием и транзисторным выходным каскадом. Тогда +5 В на выходе будет 0 для операционника.
    0 и 10 В будут -5 и +5 В
    Да, думал про ОУ, но хотелось бы без пайки обойтись, попроще как-нибудь.
    Видел подобное обсуждение про ПЛК-160 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18077 , но хотел бы использовать вариант дешевле и проще на ПР200.
    Вопрос к разработчикам ПР200: выходной элемент ЦАП позволяет, чтобы ток втекал в выход с более высокого потенциала?
    Последний раз редактировалось Kulman; 19.04.2023 в 10:27.

  7. #6957
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,304

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kulman Посмотреть сообщение
    Коллеги, спасибо за мнения.

    Вообще-то надо управлять четырьмя машинками, поэтому 1 выход=1машинка, планировал использовать или 2 шт. ПР200 или ПР200+ПРМ. Да и вопрос останется тот же: в выход с меньшим потенциалом ток будет втекать от выхода с большим потенциалом, а так можно?

    Да, думал про ОУ, но хотелось бы без пайки обойтись, попроще как-нибудь.
    Видел подобное обсуждение про ПЛК-160 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18077 , но хотел бы использовать вариант дешевле и проще на ПР200.
    Вопрос к разработчикам ПР200: выходной элемент ЦАП позволяет, чтобы ток втекал в выход с более высокого потенциала?
    Создайте точку с потенциалом +5В, относительно неё напряжение должно меняться в пределах ±5В, в смысле, как Вы хотели!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #6958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Создайте точку с потенциалом +5В, относительно неё напряжение должно меняться в пределах ±5В, в смысле, как Вы хотели!
    Хотелось бы подтверждение от разработчиков. Для выхода "У" разрешена нагрузка >2кОм, т.е. ток <10В/2кОм=5мА. Что там на выходе ЦАП? Втекающий ток может быть такой же по величине, как и вытекающий?

  9. #6959
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,304

    По умолчанию

    Насчёт направления тока в полупроводниках - это интересный вопрос, в смысле, если проводимость электронная(при донорной примеси) ток(электроны) идёт от минуса к плюсу, если проводимость дырочная(при акцепторной примеси) ток(дырки) идёт от плюса к минусу!
    Можно добавить, что при переменном токе заряженные частицы(носители) практически стоят на месте, меняется только направление электромагнитного поля.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #6960

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Создайте точку с потенциалом +5В, относительно неё напряжение должно меняться в пределах ±5В, в смысле, как Вы хотели!
    У приемника сигнала 2 конца, а если сделать среднюю точку, то у источника сигнала получится 3 конца.

Страница 696 из 781 ПерваяПервая ... 196596646686694695696697698706746 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10507
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:34
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7140
    Последнее сообщение: Вчера, 09:52
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •