Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
Вот что зафиксировано приложением терминал:
Запрос из стандартного набора массивов от сброса и по сумме тарифов
33 01 01 01 01 01 01 01 01 37 70 33 00 15 40 33 05 04 00 1D A1 33 00 00 01 0D 00 00 03 00 00 00 B1 00 00 00 53 08 51 DB
FF FF 10 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 30 94
Вторая строка - это вообще похоже на работу блока опроса теплосчетчика ВКТ-7.
Вы его тоже добавили в свой проект?
Предприняли усилия, чтобы он не вызывался одновременно с блоком опроса Меркурия?